lichangan1000LV13地板
干式系统,充气,压力下降,启动主泵。控制原理不同
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 708 人订阅
阅读下一篇
GB50116 4.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定 联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不受消防联动控制器处于手动或自动状态影响。 这句话是不是说,即使消防联动控制器处于手动状态,只要压力开关动作,就会驱动消防水泵??请了解的大师帮忙答疑,谢谢。