土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 公共建筑顶层局部升高的疏散问题

公共建筑顶层局部升高的疏散问题

发布于:2016-07-25 11:18:25 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
防火规范5.5.11 “设置不少于2部疏散楼梯的一、二级耐火等级多层公共建筑,如顶层局部升高,当高出部分的层数不超过2层、人数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200m2时,高出部分可设置1部疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口,且上人屋面应符合人员安全疏散的要求。”
请问:规范里规定是多层建筑,那么高层建筑呢?是否也要按照这条执行?还是这条只适用于多层,而高层不适用?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1503470474824
    坡屋顶没有上人屋面可以只设一部疏散楼梯吗
    2017-08-23 15:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • xfxwh
    xfxwh 板凳
    柠檬甜心 发表于 2016-7-29 11:13 那高层建筑局部升高的部分能只做一把楼梯吗?另外开个门通往屋面的另一把楼梯当做第二个安全出口?除可以只设置一个安全出口的高层住宅外,其他高层建筑不能只做一部楼梯。你说的第二种情况,只适用于局部升高一层的情况,另外还要适当考虑疏散距离问题,上人屋面是否能算室外安全区域要看个人理解
    2016-10-13 22:05:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于pkpm的梁间荷载

最近发现好多不了解的问题,一个400高的梁和一个600的他们承受的梁间荷载(也就是上部墙体重量),由于有600的梁高所以其下面的墙体会比400要矮,那是不是400的梁承受的线荷载比600的梁还要大。。。。。我这样理解对吗?还是说pkpm到时计算的时候还会加上梁的自重,这样一来两个梁所承受的线荷载就差不多了 ?困惑?????

回帖成功

经验值 +10