土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【刀哥论项目35】地下室顶板有高差时嵌固部位的确定

【刀哥论项目35】地下室顶板有高差时嵌固部位的确定

发布于:2016-07-25 10:39:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-7-25 10:55 编辑

主楼首层底板顶与周边相连地下室顶板有高差时,如何确定嵌固部位?


1) 首层底板顶与周边地下室顶板高差不大于梁高(代表性梁高),且主楼首层与相关范围内地下一层侧向刚度之比满足嵌固部位要求时,可将主楼首层底板(即地下室顶板)作为嵌固部位。

2) 首层底板顶与周边地下室顶板高差大于梁高(代表性梁高),且主楼首层与主楼范围内地下一层侧向刚度之比不大于 0.5时,可将主楼首层底板 (即地下室顶板) 作为嵌固部位,地下一层应按错层结构采取加强措施。

3 ) 主楼首层与主楼范围内地下一层侧向刚度比不满足规范嵌固部位要求或开洞较大(如开洞面积大于30%)时,嵌固部位下移。

我作为设计主力设计过的主要项目有以下种类,详见我【刀哥论项目】系列,已经更新到【刀哥论项目35】。
09.jpg
01.png 02.png 03.png 04.png 05.png 06.png 07.jpg 08.jpg
其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论注册12】计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?
http://bbs.co188.com/thread-9254368-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥论项目34】一个影剧院结构设计的案例
http://bbs.co188.com/thread-9253728-1-1.html

【刀哥论项目31】大底盘多塔超限超高层项目的设计
http://bbs.co188.com/thread-9248816-1-1.html
【刀哥论项目32】体育场空间管桁架悬挑罩棚的设计
http://bbs.co188.com/thread-9251415-1-1.html




09.jpg


01.png


02.png


03.png


04.png


05.png


06.png


07.jpg


08.jpg

全部回复(135 )

只看楼主 我来说两句
  • 张工0
    张工0 沙发
    谢谢分享 学习
    2017-06-21 11:31:21

    回复 举报
    赞同0
  • lyp_hero
    lyp_hero 板凳
    感谢楼主的分享,谢谢!
    2017-06-21 09:08:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋不同轴可以焊接吗

大基础钢筋混凝土结构,钢筋为20大,请问这个可以不预弯不同轴焊接吗

回帖成功

经验值 +10