土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器额定电流不宜小于进线断路器额定电流吗?
一个照明配电箱,计算电流是19,互感器选的30,因为下面有个单相回路断路器是25A,所以进线断路器选的32A。现在审图提的意见,电流互感器额定电流不宜小于进线断路器额定电流。哪条规范这个要求吗,我该怎么恢复他?

全部回答(5 )

  • 老灰兔子
    请参考以下两个规范,这两个规范最近有人曾经上传过,自己搜索下载。

    《GBT 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范》

    《DLT 866-2015电流互感器和电压互感器选择及计算规程》
    2016-07-23 21:44:23 来自 PC 评论 举报
  • a396673967
    风平浪静02 发表于 2016-7-24 09:32 电流互感器的选择与断路器没有必然的关系。有时候为了增加断路器安全性可以略为增大断路器的额定电流。为了 …谢谢你的回复,我就这么转诉给他了:handshake:)
    2016-07-24 11:47:24 来自 PC 评论 举报