土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求问一层车库二到五层住宅荷载问题

求问一层车库二到五层住宅荷载问题

发布于:2016-07-23 12:31:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
是这样的。 由于地质不好,一个六层带阁楼的住宅用不了独立基础。降水花费很大。
现在改成做桩基础了,然后地梁层做楼板。地沟吊在-0.100处楼板。
问题来了,由于一层是全是小型车库,那么-0.100处楼板荷载怎么考虑。进深7900,开间最大的是4800,其余3200,3800.
想问下 这种情况都考虑什么,第一次弄这种的。没地下室。板厚按正常取值。
小弟不胜感激。
建设地点情况,四级抗震。六度区。场地2,风荷0.65.


这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关剪力墙结构中的填充墙拉结筋要求

规范中是不是只有框架结构才有填充墙与主体结构的拉结筋要求,规范中查到的是:《砌体结构设计规范》GB50003-2011 6.3.4条《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 13.3.4条《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.1.5条都是关于框架填充墙的要求。请问,剪力墙结构中的填充墙与主体结构的拉结筋规范中有没有规定作为依据?问题可能比较简单,但我真没搞明白,还望不吝赐教,多谢多谢!

回帖成功

经验值 +10