土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大家对《防火规范》上这条排烟的规范时怎么理解的?

大家对《防火规范》上这条排烟的规范时怎么理解的?

发布于:2016-07-22 23:21:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《防火规范》8.5.4:
地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

当中:“总建筑面积大于200m2”指的是‘多个无窗房间加起来的建筑面积’还是’建筑物的面积’?

我的理解:如果说的是‘建筑物的总面积’的话,那么随便一个小平房都大于200了,所以我认为不太可能是‘建筑物的总面积’,而‘多个无窗房间加起来的建筑面积’更合理一些。

比如住宅地下室的住户储藏间,有个别开不了窗井的,建筑面积肯定大于200了,可燃物也算较多,这种房间也需要上排烟吗?感觉没必要吧!


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1407384843265
    楼上解释得很抽象
    2016-07-31 23:44:31

    回复 举报
    赞同0
  • kk97970
    kk97970 板凳
    又把《高规》仔细翻了下,发现高规也有这一条:
    8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
    8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

    其实新的防火规范里的8.5.4就是对这一条的继承,只不过没有一类二类高层的限制了,符合房间要求的都要上机械排烟,如此看来:
    新防火规范上8.5.4条的200平方指的是各房间总面积。
    2016-07-30 21:39:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助除湿设计

300平方桑拿浴区,3.3米高,拟采用室外放置除湿机除湿,风管及风口怎么样布置?除湿量怎么计算?请老师们帮忙了

回帖成功

经验值 +10