一台水箱制冷频繁高压保护,检查发现低压管不冷,温温的,测量低压压力在0.5Mpa,高压压力达到2Mpa后高压保护(R134a制冷剂),检查膨胀阀出来结露,经过水交换器(蒸发器)出来后铜管就是温的了,请问是什么原因?
开始怀疑膨胀阀堵塞,可是低压压力又比正常高。
如果是氟加多了,去年请人维修的,去年也正常运行了2个月,请各位分析下什么原因。
发布于
2016-07-22 10:12:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
co1464717875502
在这里有人求助,有人分享,有人迷茫,有人坚定,在此要特别感谢无私提供资、心得的考友,
感谢几位经常发资料的朋友给我的免费资料群……特整理出来分享:一建机电492423646;市政186410873;建筑535299876;二建519670959。
2016-07-23 14:01:23
来自 PC
评论
举报
林刚
高低压压力都高,制冷剂加多了
2016-07-23 10:24:23