I0=Ia+Ib+Ic这是合成零序电流(由三相CT合成),I0=U0/R0这是实际零序电流(由零序CT测得)
合成零序当三相电流不平衡时就会产生。如变压器空送的时候,电机启动的时候
实测的零序,只有在U0和R0同时存在的时候才有。
U0是零序电压,即中性点电压。当三相电压不平衡式,中心点发生了漂移,其漂移原点的量就是零序电压。
R0是接地回路电阻,只有构成接地回路,I0=U0/R0才能成立。
重复一遍:
不接地的时候是否会有零序电流呢?
1、如果采用合成零序,三相电流不平衡时就会产生零序电流
2、如果采用零序CT,只有该回路发生接地的时候才有零序电流。
中性点不接地的系统,发生线路接地的时候是否会有零序电流呢?
当系统A相接地的时候,中性点从原点偏移到接地相,U0=UA,
系统对地电容通过接地点短接了电容,构成了接地回路,因此I0=U0/R0成立
同时,I0=(Ia+Icc)+Ib+Ic=Icc,即零序电流等于系统电容电流。接地线路将流过整个系统的电容电流,而非接地线路也将流过本线路的电容电流。
(本人理解后原创,请指正)

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 火龙果乎两个会

    谢谢楼主的分享

    2018-04-13 13:55:13

    回复 举报
    赞同0
  • 归心2017
    归心2017 板凳

    谢谢楼主分享

    2018-04-13 11:40:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 接地短路电流的接地网实用计算
    针对接地计算过程较为繁琐,有些参数在规程中没有明确计算方法等原因通过实例介绍了接地网的工程计算。 并根据入地短路电流对接触电位差和跨步电位差的影响,对接地电阻的要求提出建议。
  • 接地短路的电流保护
    接地短路是电力系统中架空线路上出现最多的一类故障,尤其是单相接地故障可能占所有故障中的90%左右。对于大接地电流系统中的单相接地短路用完全星形接线的相间电流电压保护来反映可能会不满足灵敏度要求,因此必
  • 1492-RCDA零序电流设备可检测和中断流向大地的漏电,从而帮助您防止暴露人员受伤和设备损坏。将这些设备与微型断路器一起使用,可增强针对过载、短路和接地故障的线路保护。...
  • 零序电流互感器选择
    零序电流互感器是用来检测零序电流的,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的三个相的导线(三相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。在中性点不直接接
  • 可以按功率计算电流的方法
    可以按功率计算电流的方法,可以快速的计算出实际的电流大小,用于便携计算。
  • 按功率计算电流的口诀
    这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀,可供参考。
  • 不平衡电流的解决办法
    只要恰当地选择电容器的接法,就可以达到即补偿功率因数又调整不平衡电流的目的。
  • 调补前零线电流的计算公式
    已知: 调补前的电压Ua,Ub,Uc, 调补后的有功功率Pa,Pb,Pc,无功功率Qa,Qb,Qc, 则调补后的各相电流为:
  • 零序电流互感器设计选型参考
    小电流接地先线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大
  • 接地变压器零序阻抗的计算与测量
    介绍了接地变压器零序阻抗计算和测量的方法,并与实际产品的测试结果进行了对比分析。
  • 电缆电线电流的大小口诀计算_
    导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查
  • 导线截面积与电流的关系总结
    本稿件是导线截面积与电流的关系总结,包含电流速算,铜线、铝线截面积(mm2)型号,一般铜线安全电流,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流,导线线径计算,绝缘导线载流量估算口诀等,详细的总结了我们
  • 屏体型号:(19英寸屏)2260*800*600(高*宽*深)屏体颜色:RAL7035屏体门:内嵌门,左门轴(以人面对屏正面为准)特别说明:国网标准,喷塑屏眉。印字要求:印字内容居中排版,字体为宋体,
  • 电流接地选线单元端子排图
    本资料为小电流接地选线单元端子排图,包含小电流接地选线单元端子排图等,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
  • 10kV供电系统中的零序电流保护
    对某10kV系统的继电保护进行分析评价,提出用零序电流保护装置代替电压互感器做绝缘监视
  • 220kV主变零序电流互感器接法简析
    电力系统中,电压为220kV及以上的变压器应设置反映接地故障的带方向的零序电流保护,其中,零序电流可取自中性点TA二次,也可取自本侧TA二次三相零线(中性线)上的电流,或由本侧TA二次三相电流自产。在

阅读下一篇

配合水暖,我们需要注意什么

电气作为末端专业,除了自己的照明,大部分都是要和其他专业配合,尤其是同样是设备专业的水暖,随着社会的进步,越来越多的设备投入了使用,人们也不再满足于点蜡拿着蒲扇看书的时代,越来越多的风机水泵,各种水、空气处理设备越来越多,我们不得不对其做出相应的配合,下面将针对我工作这些年来对水暖专业遇到的问题和解决办法。 水专业: 1.争议最大的也是经常提出争议的一个问题,地下室排污泵到底是不是消防水泵。各大论坛也对此做出了很大的争议,首先设有喷淋的地下车库,火灾期间,大量的喷淋水集中与集水坑中,不排会造成地下室大量积水,这是很危险的,电路更为不可靠,大量积水可能造成漏电电伤逃生人员或消防员,水淹变电所,水淹消防设备等等等等。但是换一个角度,排污泵也许才是最容易漏电的部分(而且加漏电跳闸会各种跳闸,消防设备也禁止因为漏电跳闸)。那地下车库的潜污泵到底怎么算,我说了这么多无非是想表达,亲这是给排水的锅我们让他们确定就好:)。记得加漏电保护哦哪怕是只报警不动作某本漏电规范这可是强条。