I0=Ia+Ib+Ic这是合成零序电流(由三相CT合成),I0=U0/R0这是实际零序电流(由零序CT测得)
合成零序当三相电流不平衡时就会产生。如变压器空送的时候,电机启动的时候
实测的零序,只有在U0和R0同时存在的时候才有。
U0是零序电压,即中性点电压。当三相电压不平衡式,中心点发生了漂移,其漂移原点的量就是零序电压。
R0是接地回路电阻,只有构成接地回路,I0=U0/R0才能成立。
重复一遍:
不接地的时候是否会有零序电流呢?
1、如果采用合成零序,三相电流不平衡时就会产生零序电流
2、如果采用零序CT,只有该回路发生接地的时候才有零序电流。
中性点不接地的系统,发生线路接地的时候是否会有零序电流呢?
当系统A相接地的时候,中性点从原点偏移到接地相,U0=UA,
系统对地电容通过接地点短接了电容,构成了接地回路,因此I0=U0/R0成立
同时,I0=(Ia+Icc)+Ib+Ic=Icc,即零序电流等于系统电容电流。接地线路将流过整个系统的电容电流,而非接地线路也将流过本线路的电容电流。
(本人理解后原创,请指正)

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 火龙果乎两个会

    谢谢楼主的分享

    2018-04-13 13:55:13

    回复 举报
    赞同0
  • 归心2017
    归心2017 板凳

    谢谢楼主分享

    2018-04-13 11:40:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多