土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教!多层建筑室内消防用水计算

求教!多层建筑室内消防用水计算

发布于:2016-07-21 17:54:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如下图
QQ图片20160721173101.jpg

多层建筑有酒店,办公,商业,地下车库这几个功能 。
图集要求是按 整个建筑的总体积分别查 酒店,办公,商业,地下车库的流量,取最大者为设计流量。
但为什么我有时候看一些案例是可以办公按办公的体积,商业按商业的体积来取设计流量的值呢?
上图图集这个例子不能分开体积算的原因是???(各功能之间没有防火分隔?没有分开逃生出口??)



QQ图片20160721173101.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 好运来oo
    好运来oo 沙发
    lichangan1000 发表于 2016-7-22 11:43 标准图对规范的理解,存在很大争议:即建筑体积计算是否含地下部分。规范没明确。实际设计实践大多数专家 …哦哦!感谢你!我明白了。
    2016-07-22 12:33:22

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    标准图对规范的理解,存在很大争议:即建筑体积计算是否含地下部分。
    规范没明确。实际设计实践大多数专家不建议含地下。
    规范图示只是一家之言,不是规范。
    2016-07-22 11:43:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图文讲解给排水、消防系统安装工艺重点

给排水及消防系统安装工艺 给水管道及配件安装工艺重点 1、阀门、波纹补偿器、金属丝软管等阀部件安装前应做强度严密性试验,试验抽查的数量及要求应符合GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》3.2.4/3.2.5。管道安装时应在阀部件两端设相应固定或滑动支架。 2、沟槽连接管道的支吊架设置在接头两侧和三通四通弯头异径管等管件上下游连接接头的两侧,支吊架与接头的净间距不宜小于150mm和大于300mm。施工应符合CECS151《沟槽式连接管道工程技术规程》-5.7.3。

回帖成功

经验值 +10