这是本工程的沙盘,我重点以一栋为单位讲解,因为面积太大不好讲,请谅解。我会讲解的很详细,总的会有个纲领,我自己总结出来的,大概会分基础工程、测量工程、混凝土工程、模板工程、钢筋工程等,这样会给大家有个理解和范围。具体情况看工程进度和情况而定。




工程项目概况:



1、建筑名称:东城国际4#楼。



2、建筑地点:湖南省衡阳市珠晖区。



3、建设单位:衡阳诚信置业有限公司。



4、设计单位:湖南省建筑科学研究院。



5、施工单位:福建省福清市第



二建

筑工程有限公司。



6、本工程总建筑面积:19724.38m²,占地面积:1112.13m²,物管用房:452.7m²。



7、建筑层数:26层,建筑高度:78.5m,地下一层,地上26层。



8、建筑类别:一类住宅,耐火等级:一级,使用年限:50年。



9、本建筑抗震设防烈度小于6度。



10、结构类型:短肢剪力墙。









一、基础工程



       1、本工程采用的是混凝土预制桩和承台基础,桩是甲方自己做,我们是乙方,负责挖桩、做承台基础和主体。



       2、以上是本人在挖桩的过程中拍摄的图片。



       3、下面讲一下挖桩要领,望各位大神指点;本工程在挖桩前是看不到桩在哪里的,因为有的是在土下3M,所以有一定的难度。




二、测量工程




      

1、在挖桩前要用到全站仪测量放样,需要知道这个轴线的桩位在哪里?有几个?承台有多大和多深?这个很重要。






        2、后面的桩可以根据前面的挖,掌握好尺寸,有错往往在这里。






       3、做好测量工作,桩顶超过承台底10cm就可以了,具体要看图纸设计要求。







桩如果在承台下面,也就是说短了,就需要接桩,反之。






现在可以插桩心钢筋和浇筑桩心混凝土了,这里需要重点注意两个地方,1、桩心钢筋大小和插入的深度,要符合设计要求。2、混凝土的浇筑。











混凝土工程






    

现在就可以砌筑砖模承台了,这里需要测量和放样,具体按图纸施工即可,耐心加细致。有错误及时发现并改正,做完了及时去检查,不要嫌麻烦。







当砖模砌筑好后就可以回填土了,这里只能用小挖机,挖不到的就用塔吊吊用土回填并浇筑垫层。控制好垫层厚度,不要超过。







模板工程



     这是在地下室挡土墙填土部分的承台,我们用木模做承台胚,这是为了赶工期,速度快质量好。







这是我们地下室承台基础图纸,我想把电子图传上来,但是我们总工不准,没办法就偷偷的拍了张,给大家稍微的看看,大概熟悉下,望给位大神见谅。谢谢!







这是地下室底板和承台浇筑,使用的是地泵车浇筑,经济一些。然后就是这个画面,让我想到了,那些年,我想到一个名字,就是那些年我们一起打过的混凝土。这里面有后浇带和地下室底板排水管道,不知道你们有没有看出来。






?