土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最全的电气专业知识问答(下)

最全的电气专业知识问答(下)

发布于:2016-07-21 11:19:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、当变压器温度升高时如何处理?
答 : A.查变压器负载和环境温度,并与在同一负载和环境温度下正常的温度核对; B.核对温度 BTG 屏显示温度和就地温度计是否正常; C.查变压器的冷却装置或变压器室的通风情况。若温度升高原因是由冷却系统故障,不能立即停运修理,则值班人员应调整变压器的负载至允许温度下的相应容量。在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。

2、当柴油机手动启动时有那些注意事项?
答 : 1)发动机连续发动时间不得超过30秒,超过30秒,应等待1—2分钟后重新启动;
2)在发动机初次启动或油过滤器更换后的启动,当发动机启动运行3—5分钟后,应将其停止,等待15分钟,让油流回盘中,重新查发动机油位,必要时补油,绝不允许在油位高于“H”或低于“L”状态下运行;
3)当油温达到 121℃或冷却水温度超过 91℃时,应停机或采取降负荷措施 4)应避免长时间空负荷运行,最大出力工况运行时间不应超过5分钟。

3、机组正常运行时,若 380V 高阻接地系统发生单相接地故障后,应如何处理?
答 : A.先判断是真接地还是误报警,检查是否有支路接地报警;
B.当有电动机接地信号发出时,应开启其备用设备,并将接地设备停运处理;
C.若为 PC、 MCC 母线接地,应与机炉人员联系,转移负荷,停用母线,由检修人员处理;
D.若为变压器低压侧接地,可停用变压器,将母线改由 PC 母联开关供电;
E.若查找接地点有困难,可采用负荷转移试拉法,但必须汇报集控长与机炉专业充分协商,保证机组安全运行。

4、机组正常运行时,若发生 380V 1(2)A 段母线失电,应如何处理?
答 : A.应立即汇报集控长、值长,并设法查明原因,排除故障,尽快恢复 380V 母线正常供电:a.迅速查明380V厂用电母线失电原因,查明故障并消除后,设法用对应的低压工作厂变或380工作段母联开关对失电 380V 母线进行试送(试送时应查明对应的失电380V母线低电压保护已动作跳闸,有关负荷已停电,且要防止倒送电)。
B. 380V 母线厂用电部分中断,应迅速正确判断保安段母线仍供电正常。380V 母线厂用电部分中断,机组未跳闸,则应:a.机组 RB 动作,确认炉膛有火,应立即投油助燃,机组自动减负荷运行。 b. 确认备用辅机自启正常,否则应手动启动。
C.检查炉水泵电流、差压、马达腔温度及冷却水流量正常。
D. 确认跳闸空预器辅助马达自动投入,否则应人工盘车,直至恢复正常盘车为止。
E.注意汽包水位变化,调节汽包水位正常。

5、机组正常运行时,若发生 UPS 失电,电气应如何处理?
答:A.首先确认逆功率保护应动作正确,220kV开关跳闸、A、B 柜2QF 跳闸。集控室内确认开关跳闸的方法为检查 DEH 盘上汽机转速指示下降,并立即询问网控值班人员,其控制屏上主变 220kV 开关绿灯亮、红灯灭,相应电流表、有功表及无功表指示为零,同时派人到继电保护室内检查 A、B柜灭磁开关已跳闸,逆功率保护已动作出口。如发现发电机逆功率保护拒动,可以使用BTG屏上的电气紧急停机开关进行应急处理。
B.此时如查明 6kV 备用电源自投成功(BTG 盘上6kV工作进线开关绿灯亮, 6kV备用进线开关红灯亮),还必须检查 380V 保安段仍由A(或 B)工作供电正常,立即派人去UPS室检查 UPS 控制面板上的报警信号,检查UPS母线失电原因,同时检查主路、旁路和直流电源的供电情况,确认故障设备并隔离排除后,可重新启动 UPS,尽量考虑抓紧恢复 UPS 母线供电。最后复位 BTG 盘上有关开关至对应位置,但必须得到集控长同意,且两人同时进行,正确核对设备,切勿搞错方向,以防厂用电重新失去。
C.此时如查明 6kV 备用电源只有一段自投时,要抢送备用电源开关必须先确认该段母线低电压保护已动作,有关辅机均已跳闸后进行,并先确认母线确无故障迹象,工作进线开关已断开,再抢送备用进线开关(抢送时必须将 6kV 厂用系统同期闭锁 STK 切至停用,备用进线同期开关 TK 切至投入位置,厂用同期表显示单侧有电)。

6、机组正常运行时,若发生发电机失磁故障,应如何处理?
答:1)当发电机失去励磁时,失磁保护应动作,则按发变组开关跳闸处理。
2)若失磁保护未动作,且危及系统及本厂厂用电的安全运行时,则应立即用发电机紧急解列开关(或逆功率保护)及时将失磁的发电机解列,并应注意6kV厂用电应自投成功,若自投不成功,则按有关厂用电事故处理原则进行处理。
3)在上述处理的同时,应尽量增加其它未失磁机组的励磁电流,以提高系统电压和稳定能力。
4)发电机解列后,应查明原因,消除故障后才可以将发电机重新并列。

7、机组正常运行时,若发生发电机逆功率运行,应如何处理?
答:1)发电机逆功率保护应动作出口跳闸。
2)汽轮发电机组逆功率运行时间不得超过1分钟。
3)若逆功率保护拒动,应用发电机紧急解列开关(若不得已可以使用手拉 A、 B 柜 2QF 开关启动 K486 的方法)及时将逆功率运行的发电机解列,并应注意 6kV 厂用电应自投成功,若自投不成功,则按有关厂用电事故处理原则进行处理。
4)发电机解列后,应查明原因,消除故障后才可以将发电机重新并列。

8、机组正常运行时,若发生发电机振荡或失步故障时,应如何处理?
答:1)增加发电机励磁电流,尽可能增加发电机无功,在周波允许及炉燃烧工况稳定时可采用拍磨引起RB动作来降低发电机有功负荷,以创造恢复同期的有利条件。
2)若系统振荡引起机组 MFT,则按有关机组 MFT 事故处理原则进行处理。
3)在系统振荡时,应密切注意机组重要辅机的运行情况,并设法调整有关运行参数在允许范围内。
4)若由于发电机失磁造成系统振荡,失磁保护拒动时,应立即用发电机紧急解列开关(或逆功率保护)及时将失磁的发电机解列,并应注意6kV厂用电应自投成功,若自投不成功,则按有关厂用电事故处理原则进行处理。
5)采取上述措施后,仍不能恢复同期,失步保护拒动时,应用发电机紧急解列开关(或逆功率保护)及时将失步的发电机解列,并应注意6kV厂用电应自投成功,若自投不成功,则按有关厂用电事故处理原则进行处理。
6)系统振荡时发变组失步、失磁等机组保护如动作跳闸,则按机组跳闸处理。
7)发电机解列后,应查明原因,消除故障后才可以将发电机重新并列。

9、机组正常运行时,若发生保安段母线失电,应如何处理?
答:A. 确认大、小机跳闸,转速下降,应立即启动大、小机直流油泵。
B. 检查炉 MFT 动作且联动正常。
C.检查电气发变组跳闸,备用电源自投正常,如除保安段母线外,其它母线供电正常,检查 UPS 由直流(或旁路)供电正常。
D.立即检查 380V 保安段母线有无短路故障,若发现母线故障,则不得强行送电,应将故障母线隔离,包括将双电源回路的供电设备开关(如交流事故照明、电动阀门柜等)拉至检修位置,以防倒充电,联系检修处理。
E. 确认380V保安段母线无故障,应尽快恢复供电:若 380V工作段有电,确认 380V 保安段母线无电压且保安段进线开关A、B及保安段柴油机进线开关确已断开,用380V保安段A(B)进线开关对380V保安段母线进行试送电。

10、机组频率发生变化时的现象有那些?
答:频率往复摆动时:机组随系统发生振荡,机组声音、其CD台和BTG屏上有关表计随着摆动有规律地变化。低频率时:CRT及记录仪显示转速下降,机组有功自行增加,机组及辅机声音异常,有关辅机出力下降。高频率时:CRT及记录仪显示转速上升,机组有功自行减少,机组及辅机声音异常,有关辅机出力增大。

11、机组频率发生变化时的原因及处理方法主要有那些?
答:主要原因:其低频率是由电网中有功负荷大于有功电源容量所致;高频率是由电网中有功电源大于有功负荷容量所致。系统或机组发生振荡。处理方法:
1)除机组自身的一次调频特性外,电网频率由调度统一调整、管理。
2)二次调频按调度规程有关规定执行。
3)电网频率异常时,汽轮机某些叶片有可能发生共振断裂的危险,发生频率异常,应立即汇报值长。
4)电网频率异常时,发变组低频保护、过励磁保护有可能动作,应及时调整发电机出口电压,控制发电机出口电压与周波标幺值之比在1.06 以内。
5)低频率时,运行人员应监视调整机组负荷、注意汽机调节级压力在容许值范围,禁止机组出力大于铭牌的最大出力。
6)频率异常时,有关辅机出力将变化,应严格检查、监视主、再热蒸汽参数、机组振动、轴向位移、推力轴承温度、凝汽器真空、各油压、水压、水位、各辅机电流等参数,保证在运行限额内,否则应作出相应处理。
7)频率在48.5~51.5Hz 汽机允许连续运行;频率在46~48.5Hz 运行总累计时间不超过10分钟,否则应故障停机;频率低于46Hz或超过51.5Hz应故障停机。

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • w3502127
    w3502127 沙发
    顶 。。。。。
    2016-09-14 13:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • fshnhuda
    fshnhuda 板凳
    感谢楼主的无私奉献
    2016-09-14 11:33:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10千伏线路改造工程、工人没把两根边线固定、晚上突遇大风大雨导线碰到杆子烧断、接地致人伤亡责任怎么划分?为什么没跳闸?

10千伏线路改造工程、工人没把两根边线固定、晚上突遇大风大雨导线碰到杆子烧断、接地致人伤亡责任怎么划分?为什么没跳闸?

回帖成功

经验值 +10