本帖最后由 ch0819014116 于 2016-7-21 10:14 编辑
想必小伙伴们都有困扰,用探索者计算板式楼梯。梯板挠度很难满足要求。都是不通过!!!如下图1。这时候有些人就会增加板厚,可是“然并卵”。加大板厚,梯板自重也增加了。或者就是猛配钢筋。(
楼梯部位的钢筋本来就复杂多,猛配钢筋导致施工单位钢筋工有些时候直接就把放不下的钢筋扔其他地方了。
)有些单位总工直接说不管挠度。大家是不是都稀里糊涂的就这么过来了!
这些都是有问题的。其实仅仅只需要把计算参数做如图2的调整就ok啦!为什么这么做。看看探索者官方的解决方案。——“
我不生产资料,只是资料的搬运工
”
PS:为了增加回帖量,收取一个土木币。回帖就奖励一个土木币。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(763 )
只看楼主 我来说两句探索者算不过去不用探索者不就行了!
回复 举报
而且TSSD算的楼梯配筋 和挠度本身就很夸张,用摩根最好
回复 举报