想必小伙伴们都有困扰,用探索者计算板式楼梯。梯板挠度很难满足要求。都是不通过!!!如下图1。这时候有些人就会增加板厚,可是“然并卵”。加大板厚,梯板自重也增加了。或者就是猛配钢筋。(
楼梯部位的钢筋本来就复杂多,猛配钢筋导致施工单位钢筋工有些时候直接就把放不下的钢筋扔其他地方了。
)有些单位总工直接说不管挠度。大家是不是都稀里糊涂的就这么过来了!
这些都是有问题的。其实仅仅只需要把计算参数做如图2的调整就ok啦!为什么这么做。看看探索者官方的解决方案。——“
我不生产资料,只是资料的搬运工
”
PS:为了增加回帖量,收取一个土木币。回帖就奖励一个土木币。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(763 )
只看楼主 我来说两句-
哈哈117哈哈
沙发
2020-08-05 15:02:05
赞同6
-
lp604633454
板凳
2022-03-02 08:51:02
赞同2
加载更多探索者算不过去不用探索者不就行了!
回复 举报
我将我整理的使用探索者计算楼梯时心得做个分享:配筋部分计算肯定正确,但扰度计算时可以考虑更改以下部分:1、准永久组合值系数的大小;2、θ取值时考虑受压钢筋;3、考虑扰度系数为3/384的系数(考虑弹性支座)。4、考虑弹性支座时弯矩可按1/10ql^2考虑。5、考虑楼梯踏步刚度对挠度的影响。(以上部分有局部需要手动调整计算书,此时就需要对计算烂熟于心)