土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 消防规范

消防规范

发布于:2016-07-20 10:59:20 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
XIAOF


请教大家一个问题--关于



问题一:



设备房直通室外的门,是否可以采用普通门。。。



不论是单独建的,还是附建建筑物的首层的,其能直通室外的门,



是否,采用采用普通门……….要是和周边的防火间距满足了



其直通室外的门。是否可以用普通门????



问题二:



单独建造的 消防水泵房

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨后初晴00
    《民用建筑电气设计规范》中,配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。
    2016-07-26 09:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • xfxwh
    xfxwh 板凳
    6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、
    变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.50h 的楼板与其他部位分
    隔。
    设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h 的防火隔墙和
    0.50h 的楼板与其他部位分隔。
    通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室
    和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

    对开向室外的门没有规定。
    2016-07-25 23:43:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 102 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建筑设计防火规范GB50016-2014第8.5.4条要求

最近做了个桑拿中心的设计,总建筑面积3900平方米,其中首层1400平方米,二层2500平方米,首层做桑拿水区;二层按魔、棋牌室,其中各室的面积不超过50平方米。 消防局审图意见为无窗房间全部需做机械排烟,意见依据按8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200平方米或一个房间建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。审图参谋说我的总建筑面积大于200平方米,所有无窗房间全部做排烟设施。

回帖成功

经验值 +10