想请教大家,这个三相简易的电能表K1,K2接反了,但有读数,后来改正了,那应该怎么追补电费呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
风平浪静02
沙发
现在已经不提倡用三只单相电能表替代三相四线电能表了。
2016-07-24 09:45:24
赞同0
-
beida_energy
板凳
abaozi 发表于 2016-7-23 21:15 你好,你也是做电气成套方面的工作的吗?可以加个微信好友吗?抱歉哦,我不是做成套的。
2016-07-24 09:15:24
赞同0
加载更多因为有一只发生倒转不一定是接线错误。
而且电能表是不检验倒转情况下的误差的。
根据实际经验,电能表倒转误差可能很大。有的甚至超过±20% 。
所以建议尽早改进这种计量方式吧。