土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 植筋对混凝土强度有何要求

植筋对混凝土强度有何要求

发布于:2016-07-19 15:50:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一朋友的工地:剪力墙身出板面预留钢筋长度过短,出板面400mm左右,根据图集要求,长度不少于500mm(12mm的钢筋),焊接的话要求接头在板面以上500mm处;直螺纹接头的话一是不好车丝了,再者这么小的套筒应该也没有吧。有朋友建议植筋处理,之前了解到植筋对混凝土强度有要求。
因此有两个问题和大家请教下:
1、这种问题是否有其他更方便或经济的方法处理?
2、植筋对混凝土强度有何要求?(可以的话顺便讲下出处)。
谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 楚倩飞
    楚倩飞 沙发
    混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013
    15 植筋技术
    15.1.2 采用悍马植筋胶植筋时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定:
    1、当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25;
    2、当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20。
    2017-07-01 09:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • 雪琴
    雪琴 板凳
    学习了 谢谢分享
    2017-06-20 14:21:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1580 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请各位帮忙看看,家里装新风,在梁上打孔了,这样符合安全规范吗?

楼主是小白一个,家里装了新风系统,工人在梁上打了两个直径11厘米的孔,请问这样会对建筑的安全性造成影响吗? 打孔的时候楼主不在场,工人说没有打到主钢筋,但是有打到一根小钢筋。所以想请各位帮忙看一下

回帖成功

经验值 +10