土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基础垫层轴线整体向北偏了5cm有什么弥补措施

基础垫层轴线整体向北偏了5cm有什么弥补措施

发布于:2016-07-19 06:13:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-20 10:43 编辑

普通住宅六层,基础垫层浇筑完毕,但经过测量轴线整体向北偏了5cm有什么弥补措施?新人请多指教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 甲方施工员
    刚打垫层 太好处理了 纠正回来就是了 垫层又不是结构构件
    2016-07-19 08:19:19

    回复 举报
    赞同0
  • 随意漂泊
    随意漂泊 板凳
    光垫层浇筑完毕问题不大,垫层按要求不是要基础边线出来10cm吗,绑基础钢筋的时候调回来就行了啊
    2016-07-19 07:55:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。