第一次遇到屋面压型板被吹坏了,双坡屋面,有一侧的部分板被吹走撕裂,檩条没问题,四周无封闭,基本风压0.4,檩条间距2200,压型板YX66-394-788,采用360度直立锁边,每个波谷跟檩条还打了一颗六角头五型钉,高度90米。
请教各位大神有可能是什么原因引起的呢?还有压型板需要多远设置一个连接怎么算呢?
补充内容 (2016-8-4 00:10):
按理说应该直接靠板的咬边作为连接来承受,不应该打六角头五型钉的。经现场测量,板厚没达到设计值,差了大概30%,板的咬合应该不够,但是不知道板和支架的咬合单个能承受多大的力呢?没有找到相关的规范和计算方法
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句第一,如果现场是只有压型板损坏,而支座依然固定在檩条上,则说明是檩间距过大,导致面板与支座的咬合点过少,抗风揭能力不足。
第二,如果支架损坏而锁扣处破坏不大,说明施工时对支架的固定不足。可能是自攻钉打的少了。
最后再说一点,2200的屋面檩条布置不符合要求。常规布置是1500mm。