土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 11年案例分析求解

11年案例分析求解

发布于:2016-07-18 11:34:18 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
11年案例分析,下午第3题,题中提到的这个60%负载率,我不是很理解,答案中选择120%额定电流可以理解为正常运行时两台主变即达到60%负载率,所以最大工作电流即单台主变带120%负荷。但是按照设计要求,主变在设计时不是已经考虑到了单台主变带全站负载的情况,那么单台主变容量就应该满足带10kV两段母线的负荷,是不是可以理解为60%负载率已经满足全站负荷了?


这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 938 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于GB/T50065交流接地规范的重点问题讨论

请教一下各位大师,GB/T50065-2011中第30页的第一张附图(如下)是否有误。电源侧三角形接线怎么会有一个接地呢?这个如何理解?先谢谢各位大师了。一起讨论一下吧

回帖成功