土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【寓教于乐】看游戏中的建筑给排水、消防设计

【寓教于乐】看游戏中的建筑给排水、消防设计

发布于:2016-07-16 21:55:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
应站务的邀请,写一些原创的帖子,作为同行之间的交流,也同时用这种类型的原创来增加帖子的多样性。我虽然不是一个工作经验非常丰富的人,但也算是喜欢建筑行业吧,也算是个设计人员吧。因为从事了这个行业,养成了热爱观察建筑和建筑各种系统的习惯。比如当我接触到这款不错的游戏,我就会不自觉的观察建筑内部的设计。

这款游戏很火,叫做《侠盗飞车5》(GTA 5)。这款游戏背景是一个虚拟城市:洛圣都。这座城市是基于现实地区中的美国洛杉矶和加州的原型,高度还原了现有的建筑风格和市政规划。因为游戏的侧重点不同,建筑设计上可能有些错误,但不影响对各种系统的认识。我将结合游戏中的各种截图、规范和我对各种系统的理解进行不断的更新发帖(但我只是给排水设计,所以不能涵盖其它专业,欢迎大家补充),作为抛砖引玉的工作,和各位同行、前辈讨论学习。

为了做这个系列,我又重新玩了这个游戏。

(1) 故事开始于一次抢劫:这是当时抢劫金库的平面示意图,我们可以看到大概平面布局。

1.png



(2)接下来,我们开始看建筑内部布局:
2.png

这个建筑是一个多层建筑,对于给排水、消防设计来说,对建筑的类型、高度、面积和体积等这些元素是很敏感的,不同建筑类型决定你是否需要设立相应的消防系统:

根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)我们可以先确定该建筑的类型以及和需要设计的消防系统,规范条例如下:
室内消火栓:
8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1 建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库;
2 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;
注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
3 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;
4 特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
5 建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

金融建筑,我个人认为是属于8.2.1的第三条,理论上应当设立室内消火栓系统,但不知道为什么在这个建筑当中并没有设计。也许有其他的规定,我目前还没有接触到。但是这个空间内部设置了干粉灭火器,根据规范《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)
根据规范,我们应当怎么设置干粉灭火器?

首先,哪些场所需要设置?
答:根据1.0.2条文解释:凡是存在(包括生产、使用和储存)可燃物的工业与民用建筑场所,均应配置灭火器。

1.确定火灾场所的火灾种类,该建筑属于固体燃烧物,因此属于A类火灾场所,可以选择磷酸二胺盐。
2.确定建筑的危险等级,改建筑如果发生火灾会造成严重的财产损失和人员的伤害,故应当按照严重危险级来设计。
3.按照下表布置灭火器:

3.png



  • 同时要满足规范的其他要求,比如6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得小于2。我们这个计算单元内只布置了一具灭火器,这是不符合规范要求的,至少不符合我国规范。当然英国也有规定:对普通楼层,每层灭火器的最少配置数量为2具。

(3)还是继续走,看看接下来布置了什么。
4.png

不过根据GB50016-2014的规定:
8.3.4除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
2 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;

该建筑如果建筑面积超过了1500m2,是应当设立自喷的。我们继续参观更多的图。

5.png
按照自喷规范的危险等级来说,这应当属于是中危1级,故喷水强度不得小于6L/min/m2,喷头间距不得大于3.6m。

让我们看更多的细部:
6.png

(4)在抢劫了这个金库之后,主角冲出去和外面警察火拼,其中队友被击毙,但故事没有这么简单,主角自己谋划了一个巨大的阴谋。比如策划了自己的死亡:
7.png


9年之后,故事又在同一个城市展开了。以上只是序曲部分。我们的主角有要碰到什么故事,经历怎么的刺激经历,我们又要碰到哪些奇奇怪怪的建筑,他们的建筑设计又是怎样呢?请关注下一期。


PS:该篇是我做的一个系列的试点,本着寓教于乐的原则,我从我自己的观察当中学习各种设计的要点。虽然以上的帖子可能有很多的问题,但如果有人关注,我会继续的更新和加强内容的。


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


1.png

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 水滴石穿02


    学习了~~楼主说得好!
    2017-03-06 17:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • 新人请赐教
    你可以上天了:lol
    2017-03-03 10:46:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

非采暖厂房干式消火栓系统怎么做

非采暖厂房干式消火栓系统怎么做

回帖成功

经验值 +10