我买一个70千瓦的煤炉给400平方发豆芽的厂房供暖在黑龙江,还想给一个·15吨的水池在4小时内换热到25度。那么怎样在水池里盘管。水管走锅炉水,管外走凉水
发布于
2016-07-16 10:10:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
林刚
15吨水,假如初始温度为5度,需要热量为30万大卡及350KW,不包含水池向外散热部分的热量
每小时需要的制热量为87.5KW.假如锅炉的供回水温度为80~60度,换热温差计算安照35度
蛇管换热器每平米的换热量为10KW,散热面积为8.75平米,用38的无缝管100米有足够的余量
分成3路每个支路的流量大约5.5立方
看来你的锅炉有点小了