换热站的压力流量传感器还要在旁边设变送器吗
换热站的压力流量传感器还要在旁边设变送器吗
第一次做换热站,压力和流量传感器都选的一体式的,信号送到PLC并能在屏上显示,但是总工审图后要求换成分体的,在采暖管上安的无缝钢管接传感器,然后在传感器附近立杆设变送器,说是比一体的耐用,而且抄表方便,但是现在换热站都是无人值守的,PLC屏上也可以查看数据,大家现在做换热站压力和流量传感器用哪种比较多啊?
发布于
2016-07-16 09:27:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
是的手动挡
谢谢了,内容还真多,先收下了慢慢看
2016-07-18 08:50:18
来自 PC
评论
举报
a396673967
jh58316 发表于 2016-7-16 11:44 一体式和分体式都可以使用,主要是由测量介质的温度高低决定。规范规定当介质温度高于60度时,在压力表或 …{:2_89:}{:2_85:}:handshake