土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有这样的低压电流互感器吗?
一工程分两期,第一期容量上一半,几年后第二期上另一半,低压进线柜电流互感器和电流表目前只能按照第一期电流选了,所以想知道有没有这样的电流互感器----二次侧有两个变比,这样增容时只更换电流表就可以了?

不想考虑电流互感器一次侧穿心两次的做法,因为电缆较粗不好弯曲,或者如果互感器穿母排也不能那么做。

全部回答(15 )

  • 石大头
    大虾分析的蛮透彻的!!!
    2005-01-11 20:28:11 来自 PC 评论 举报
  • heyan
    其实有双绕组的低压电流互感器,需要定制,费用当然贵些啦。到时只需把二次接线改个接线端子就行了。
    2005-01-11 12:56:11 来自 PC 评论 举报