之前我们做的项目,比较大的水泵都是变频一拖一PLC控制,所以主用备用之间没做机械的互锁,控制原理图都是各控制各的。现在有个比较小的项目,甲方要求变频器一拖二,一用一备的电机是否要做互锁,我看图集上一用一备的都做互锁了,但是图集上似乎都是手动控制的。

全部回答(10 )

  • xzg5921
    你就是说两台电机,一用一备,一台变频器,一拖二呗,可以,两台变频接触器互锁,同一时间只能开一台变频,另每台电机的工频和变频做互锁,同一时间只能用一种方式运行。两台工频可以不做互锁,因为也可能两台都开工频。
    2017-11-03 18:22:03 来自 PC 评论 举报
  • zhy8340
    谢谢您的分享 ,多谢楼主
    2017-10-26 09:22:26 来自 PC 评论 举报