请教板换串水问题

发布于:2007-11-07 15:41:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在施工中遇到打压的时候,打开二次线阀门就会串,是否是板换有问题,大家都猜是板换串水,请问是正常现象还是板换有问题呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • revelino
    revelino 沙发
    单独给板换打压,压力按铭牌上的的设计压力的1.25倍
    如打压十水从另外2个空漏出旧说明板换内漏,需找厂家来
    解决,一般是里面的胶条出现了问题或则板片有问题!
    另外打压的时候有没有超过板换的设计压力,超过旧会出问题的
    2007-11-07 19:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • myidentity
    myidentity 板凳
    不太明白,希望说的详细些,共学习。
    2007-11-07 17:56:07