土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电磁阀绝缘好,可为什么上级漏保会跳??
我的故障出现在一台电动油压机上,开始以为控制回路上有漏电,可排除了之后锁定在电磁阀上了!因为不接电磁阀不跳,接上电磁阀就跳了,而且不是一定跳,有一段时间正常,偶而又出来跳.可我测了电磁阀相对地的绝缘是好的?请教各位大虾指教下!!

全部回答(1 )

  • lingxuct
    引线在进入电磁阀处被电磁阀的铁壳卡破了,破损处没碰上,绝缘是好的,一碰就跳漏电开关。
    2007-11-07 17:40:07 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10