我的故障出现在一台电动油压机上,开始以为控制回路上有漏电,可排除了之后锁定在电磁阀上了!因为不接电磁阀不跳,接上电磁阀就跳了,而且不是一定跳,有一段时间正常,偶而又出来跳.可我测了电磁阀相对地的绝缘是好的?请教各位大虾指教下!!
发布于
2007-11-07 15:40:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
引线在进入电磁阀处被电磁阀的铁壳卡破了,破损处没碰上,绝缘是好的,一碰就跳漏电开关。