土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管埋在钢筋混凝土中,是否要考虑后期的检修替换?

排水管埋在钢筋混凝土中,是否要考虑后期的检修替换?

发布于:2016-07-15 13:38:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在地下室设计消防电梯基坑和消防电梯集水坑的连接,一般是用排水管连接排水。

一般情况二者的距离很近,但是有特殊情况,导致消防电梯基坑和集水坑之间距离达到10米。
这种情况下,排水管只能埋在钢筋混凝土中了。

排水管埋在钢筋混凝土中,是否要考虑以后的检修或者更换维护问题??
浇筑在钢筋混凝土底板中的管子,是没办法取出来的啊

1.png



1.png

  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    发生火灾的几率很小,水浸泡的几率也很小。铸铁管比钢管更耐腐蚀。
    为何要更换。退一万步,管子坏了洞还在,通水就能保证。
    2016-08-03 10:35:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。