土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 摊上大事了。

摊上大事了。

发布于:2016-07-14 22:42:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两边剪力墙,梁跨度三米,卫生间打排气孔,打断两根18的底筋,梁是600x200的,孔直径8cm,离墙60cm。还有一根次梁从这梁上贯穿,也就是一个井字形,两横是主梁,左边次梁,下面是填充墙,右边L形剪力墙。中间是沉箱,打的孔在第二横靠右墙60cm。框剪结构,30层,7楼。追悔未及?求教大家,危害有多大?怎么补救?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kjldld
    kjldld 沙发
    本帖最后由 流年bl 于 2016-8-16 16:39 编辑

    那根一端在梁上,另一端挑悬(1.6m)
    2016-08-09 13:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • kjldld
    kjldld 板凳
    坐等大神出现。
    2016-08-09 13:29:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

22层的高层能不能以强风化作为持力层做独立基础

各位大神,现在我们院有个项目,地上22层住宅楼,地下一层,剪力墙结构,6度区,由于强风化埋藏浅,现以强风化砂砾岩(600kpa承载力)做持力层,勘探建议做片筏基,业主考虑造价问题,想做天然独立基础,我想问一下,像这种高层,可以做独立基础吗,如果能做,有什么加强措施吗?谢谢了