如有侵权,敬请联系删除
今天教大家排水45度算法以及应用,
这张图片是我在施工现场拍摄的
首先我们确定一下这个排水立管偏移的距离;
这个是顶部离墙的距离33公分,
再看一下底部离墙距离
底部离墙距离12厘米
这样我们就能知道立管偏移的距离了,33-12=21
21厘米也就是立管偏移距离!
当我们知道立管偏移距离,还知道了立管所用的弯头为45度时,那我们可以运用勾股定理来算一下斜坡距离长度是多少了!
A2+B2=C2
斜坡的距离等于
212+212=斜坡长度2
算出来的为:441+441=882
我们需要把882开方,开方后得出来的结果约等于30厘米,
30厘米就是这个斜坡的总长度了,
现在我们看看我在现场量的是多少!
经过我测量后得到结果和刚刚算出的结果同样是30,这就说明我们的算法是正确的。
这30并不是我们最终想要的结果,我们现在要的是这中间这段管的距离净长度是多少。
现在我们知道斜坡总长度了,我们只需要减去45度这段坡距,剩下的就是斜坡管长度了,根据我实际测量,110管大概需要减去5厘米左右的距离,剩下的才是管的长度。
我们需要减去45度弯头那段才能知道斜坡所需要的管的长度。
总结:
当知道管道偏移距离,只需要把偏移距离乘以偏移距离,再乘以2,得出的结果开方(21×21×2=?2),就是斜披的总长度了,110管需要减去5公分的45度斜披距离,得出来的就是所需要管的长度!
其他管径你们再根据实际减去就可以了!
计算公式:偏移距离2 X 2 = 斜坡2
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句好资料,感谢楼主无私的分享
回复 举报
来自 土木在线手机版
回复 举报