土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ [急]求教关于污水泵站的问题

[急]求教关于污水泵站的问题

发布于:2007-11-07 15:19:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
污水泵站是以前别人设计好的,大致情况我先说下:
  泵站设计是按照近期和远期来考虑的,总共是四台(三用一备),开启台数根据实际污水量来定.
  泵房是完全地下式的,上游污水先进闸门井,经机械格栅去污后进入集水井.
  现在遇到的情况是,根据当下测到的实际污水流量,少于单台水泵流量,且不去管什么前期计算、后期水量,就这样的情况的下,如果仍旧按照原设计是否可行?不换泵,不关小闸门,有无别的好的办法来协调?
  谢谢各位了,其实我不大懂泵站啊~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qdlgqzh
    qdlgqzh 沙发
    若上游水位高了再开泵,可能会造成污染物在管道内积聚,若再养护不及时,可能出现冒溢,易出问题。不换小泵的话,那就的看一下控制系统能否变频,不过损耗也不小,不经济。能扩建一下最好!
    2007-11-27 11:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • wsnzg
    wsnzg 板凳
    可以设变频泵.另外可看一下进泵站前的污水管管底、水泵启泵、停泵水位之间的关系,主要是考虑在目前水量小的情况下,是否可以等集水池的水位再抬得高一点时再开启水泵,又同时避免上游污水管道因泵站不抽水而积得太满。
    2007-11-23 10:47:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.56 万条内容 · 786 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政设计群汇总

15694994.刚刚新建的,大家赶快加入全天候进行技术交流。谢谢大家!还有自己建群的也在这里发下。这样大家好联系

回帖成功

经验值 +10