土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有单相和三相设备,算总功率

有单相和三相设备,算总功率

发布于:2016-07-14 13:34:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相功率为3kW,A相有1.5kW,C相有1.5kW,求总功率怎么计算

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    本帖最后由 老灰兔子 于 2016-7-19 21:09 编辑 sakuraji 发表于 2016-7-19 15:44 可能我没说清楚,是这样的,我单位有台机器,三相四线,AC380V,有个三相电机是1.5kW,我又用其中A相带了 …该三相四线负载总功率大约为1.5kW+1.5kW+2kW=5kW。由于你的电动机标称功率是轴输出功率,实际总消耗功率比5kW还要大一些,估算大约为5.5~6kW左右。以上是实际总消耗功率的估算值,如果是想知道真实的总消耗功率,还是以实际电流来计算为好。不过,这样的估算也能够满足一般的需要。如果是想为该设备选择导线,则要按前面有人给出的计算方法进行计算。