正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(14 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
全绝缘充气柜C/F/V方案二次电气图有需要的可以看看,很难得的资料!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
老灰兔子
沙发
本帖最后由 老灰兔子 于 2016-7-19 21:09 编辑 sakuraji 发表于 2016-7-19 15:44 可能我没说清楚,是这样的,我单位有台机器,三相四线,AC380V,有个三相电机是1.5kW,我又用其中A相带了 …该三相四线负载总功率大约为1.5kW+1.5kW+2kW=5kW。由于你的电动机标称功率是轴输出功率,实际总消耗功率比5kW还要大一些,估算大约为5.5~6kW左右。以上是实际总消耗功率的估算值,如果是想知道真实的总消耗功率,还是以实际电流来计算为好。不过,这样的估算也能够满足一般的需要。如果是想为该设备选择导线,则要按前面有人给出的计算方法进行计算。
2016-07-19 20:52:19
赞同0
-
悠哉悠哉悠哉
板凳
路过,学习一下。
2016-07-19 18:17:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报