土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室底板做完了。发现漏了预埋 集水井到消防电梯底坑的排水管,怎么办

地下室底板做完了。发现漏了预埋 集水井到消防电梯底坑的排水管,怎么办

发布于:2016-07-14 09:33:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 xiaomeileung 于 2016-7-26 10:12 编辑

地下室底板做完了。发现漏了预埋 集水井到消防电梯底坑的排水管,怎么办


现在问了几个专业,好多人,设计单位的也有。都搞不了。短的距离3米,长的十米。



老说打个洞 ,钻过去就可以了。说得简单,那钻洞十米的人的手机发过来。你们实施过吗?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 充电学员
    充电学员 沙发
    1、建议咨询专业设计院
    2、消防电梯底坑排水设施不仅仅指的是排水管到集水坑这一种方式,即使有大多找坡1%,有业内使用降板集水坑设计液位控制抽水泵来实现
    3、不建议打孔,安装专业不应给土建专业,特别是防水专业制造工程隐患
    4、即使一无降板集水坑、二无排水管道,亦可单个改造电梯底坑做样板后推广,不影响设备安装的前提下,回填底坑,预留坑洞,人为制造集水坑


    小小建议,仅供参考,
    2016-09-20 14:32:20

    回复 举报
    赞同1
  • qq_1489459347777
    到现在可以说你已近没有任何办法,打洞距离太远,根本不现实,唯一的办法是电梯井底部硺个50X50的洞,然后安装一台小电机,浮球控制水量,从地平割管引至集水井。
    2017-03-14 10:45:14

    回复 举报
    赞同0