土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM3.0异形柱配筋

PKPM3.0异形柱配筋

发布于:2016-07-13 16:00:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
求指导一下配筋文件所表达的含义,跟2.0的不太一样,然而satwe说明也没有说得贴别清楚,请前辈们帮帮忙,能不能教新手小弟一下

QQ图片20160713093033.png

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 砼墙与铁壁
    这个项目在同事细心的指点下完成了,也解决了异形柱PKPM3.0生成的配筋文件所表达含义,以下做出同事与本人的理解,欢迎大家进行纠正与补充,括号中(0.43)所代表的是柱的轴压比G0.7/0.7 0.0/0.0 分别代表的是第一肢(0.7)、第二肢(0.7)箍筋加密区配筋面积与非加密区(0.0/0.0)配筋面积。在受力筋上12(8)/5(4),受力筋(异形柱规范上说的有点模棱两可,我们理解的是面积是1200的配筋面积要分在受力的肢脚与两肢相交处,理由是我们认为这样有利于将柱约束住)面积为1200,括号内表示有8根钢筋,分隔号之后的5(4)代表分布筋的总面积以及根数。最后0.7表示的是节点核心区箍筋。在给异形柱配筋的时候我发现很容易触犯的几个强条,一:在为了满足轴压比的前提下把柱做大,而梁高也高的情况下容易形成短柱,注意短柱是否满足规范要求且全加密。二:受力筋配筋时注意《异规》6.2.5这一条的个肢端纵向受力筋配筋率的问题,可能在配筋时满足了总的配筋截面要求,但是很容易忽略单个肢端。
    2016-09-26 11:15:26

    回复 举报
    赞同1
  • 洋儿
    洋儿 板凳
    不错的资料。学习了谢谢
    2017-05-16 11:11:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 516 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

诗说弹性膜

特构补定弹性膜,如实输入板厚薄。可算连接狭长板,只虑内刚能承荷。【注释】特构补定:特殊构件补充定义。厚薄:大小。连接狭长板:连接板、狭长板带。只虑内刚:只考虑板的平面内刚度,不考虑平面外刚度。2016.7.13

回帖成功

经验值 +10