不好意思,用网吧的画图,简易画了个,示意图,就是盾构机出洞遇到涌水如何进行快速高效堵漏(省钱),
带压涌水,同仁们都懂得,不然不敢拆除附环管片,无法浇注砼洞门。

盾构机出洞时,附环拼装完毕,无法进行同步注资,底部漏浆严重,洞门密封钢压板橡胶帘布可能卡石头了或其它原因,导致底部漏浆,漏水很严重,注浆全部被冲刷出来了。
漏了很多泥沙出来,只好这边漏,那边又同时补灌浆,就怕漏空塌方。我们降水的同时,待盾构机吊装出洞后,就采取在底部浇注混凝土挡墙,然后继续注浆,但无效,水压很大,浇注过程中速速凝混凝土依然被水流冲刷有孔洞疏松。注资依然被冲出来,并且水流顺着密封橡胶帘布,继续朝洞顶周围一圈延伸,总不可能把洞门环全部浇注一道挡水墙吧,所以灌浆依然无效。想了很多办法就是没有堵住,最后没办法,多打了几口降水井,又继续注浆。最后,降水降不彻底,还是冒险拆除附环,浇注洞门混凝土后,再次进行结构堵漏。总共花了十多万元。心都操碎了,还神经时刻高度紧绷,千万别出事故,塌方了才不得了。请问高手专家,有没有高效省钱快捷的施工方法进行堵漏吗?
可能我说的不太清楚,洞门附环结构我简单画一个。
洞门密封采用折页式压板,其主要包括折页式压板、橡胶帘布、弹簧钢板三部分组成,利用螺栓将它们固定在洞门密封环上。 QQ图片20160712223249.png QQ图片20160712223225.png




QQ图片20160713001056.png


QQ图片20160712223225.png


QQ图片20160712223249.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1407384843265
    盾构机威武啊
    2016-07-24 10:43:24

    回复 举报
    赞同0
  • laoc123
    laoc123 板凳
    学习了,感谢楼主!
    2016-07-20 10:31:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

隧道工程

返回版块

2.95 万条内容 · 267 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

灌浆之水玻璃常用的几个化学反应工法

注浆灌浆技术之水玻璃常用的几个化学反应工法 水玻璃水泥灌浆价格便宜,是工程用量最多灌浆材料,但不能对渗透率低的,微微裂缝隙的软弱地层进行有效灌注,最大的优点固结和经济性。其它常用的丙烯酸盐,环氧,聚胺脂及其它反应型树脂,等等 。因可灌性好,也在广泛应用,,就是使用成本太78高,一般用于水泥或水泥水玻璃甚至超细水泥都难以注浆进去的区域,再考虑化学灌浆材料。:lol 因文笔有限,什么地质水文,施工布孔钻孔注浆灌注方式注浆量参数压力扩散半径方案等就不述了,恐怡笑大方。寥寥数语仅作简单介绍一下,不管咋说,打滴这几百个字也是算个原创吧;P:$,望在家多多批评指正,让我多吸取点营养.以供广大施工作业人员灵活运用于各种工程之中: