土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调(如VRV变冷媒空调系统)施工单位在工程何时进场最佳?

空调(如VRV变冷媒空调系统)施工单位在工程何时进场最佳?

发布于:2016-07-11 22:01:11 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
本工程采用的是VRV变冷媒空调系统,现在土建主体和室内砌体都已完成,但业主自行分包的空调施工单位还没招标,现在总包的塔吊就要准备拆掉,作为业主代表的我该如何是好。待总包塔吊拆掉之后空调施工单位进场如何运输空调室外机,据我所知室内机还好个头不大,现场的施工电梯应该可以装得下,大不了室内机靠人工搬上去。但是室外机(重量不轻)可怎么办,每层都有室外机(每层都有室外机平台)。室外机装得下施工电梯吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • weibo_1468659477874
    其实只要施工电梯承重没问题,室外机就能上去。当然你在空调招标时应该讲清楚进场条件,增加措施费就行了,剩下的就是分包单位的事
    2016-07-16 21:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • 老酒
    老酒 板凳
    吊装的本身问题并不大,而是 总包或甲方要有一个总体的进度协调,其实除了吊装还有许多影像空调安装的问题,比如墙体预留洞口,空调单位没进场,谁预留呀,特别是需要过梁的较大洞口。事后开洞是很麻烦的。
    2016-07-16 10:10:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多