农村6户型的10层住宅如何配置电梯电源
农村6户型的10层住宅如何配置电梯电源
有两个不同电源过来的变压器,到住宅怎么配置低压线路。
住宅是6户连在一起的,每户都是单独的10层,楼内没有放配电箱的空间,楼外也没有放落地式配电箱的空间,但是每户都有单独的电梯,电梯要双电源,不知道怎么配置低压线路?
发布于
2016-07-11 21:43:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
沐雨听春风
这6户 的电梯线要每户接2根进线吗
2016-07-12 19:46:12
来自 PC
评论
举报
沐雨听春风
补充下,电梯双电源要求末端切换
2016-07-11 21:45:11
来自 PC
评论
举报