土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
对不设高位消防水箱的自喷系统,稳压泵设在地下泵房,是否可从地下消防水池吸水来稳压
对不设高位消防水箱的自喷系统,稳压泵设在地下泵房,是否可从地下消防水池吸水来稳压
对不设高位消防水箱但设地下消防水池的湿式喷淋系统,稳压泵设在地下泵房,是否可以直接从消防水池吸水,稳压泵出口接到喷淋泵出水管上,进行稳压。如果可以,稳压泵出口是否还需要像消火栓系统一样,设置流量开关,来启动喷淋泵,但喷淋泵是根据报警阀来启动的,这之间有点不太明白。
发布于
2016-07-10 17:32:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
riyuewangzi
你要是长高压系统可以,要是不是长高压必须设置高位水箱。
2016-07-15 10:44:15
来自 PC
评论
举报
lichangan1000
自喷系统设不设流量开关,这个问题都是由消火栓规范引起。烂规范就是这样,引起一系列疑问,任务完成,极不负责。
2017-02-16 10:30:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
glx117
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
270
回复
287
粉丝
9
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )