对不设高位消防水箱但设地下消防水池的湿式喷淋系统,稳压泵设在地下泵房,是否可以直接从消防水池吸水,稳压泵出口接到喷淋泵出水管上,进行稳压。如果可以,稳压泵出口是否还需要像消火栓系统一样,设置流量开关,来启动喷淋泵,但喷淋泵是根据报警阀来启动的,这之间有点不太明白。
发布于
2016-07-10 17:32:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
riyuewangzi
你要是长高压系统可以,要是不是长高压必须设置高位水箱。
2016-07-15 10:44:15
来自 PC
评论
举报
lichangan1000
自喷系统设不设流量开关,这个问题都是由消火栓规范引起。烂规范就是这样,引起一系列疑问,任务完成,极不负责。
2017-02-16 10:30:16
来自 PC
评论
举报