土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 110kv线路差动动作报文问题

110kv线路差动动作报文问题

发布于:2016-07-09 09:56:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
因打雷天气导致110kv线路差动保护动作。报文显示故障相电流0.35A,最大差动电流47.13A,故障相为B相。这两个电流怎么来的,定值清单上差动动作电流整定的是3A啊。感觉和这两个电流都不匹配,为什么会跳闸呢。电流互感器变比是600:5的,装置是南瑞继保pcs943。请各位知道的说一下。谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 游乐儿123
    游乐儿123 沙发
    2016-07-12 14:01:12

    回复 举报
    赞同0
  • wangzhyhh
    wangzhyhh 板凳
    记录电流是故障当时保护动作瞬时电流
    2016-07-12 12:35:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

22/6.6kV临时变压器接在中压母线一个线路出线柜上,这个柜子应该怎么整定

如题:22/6.6kV临时变压器暂时接在中压母线一个线路出线柜上,这个柜子应该怎么整定?要整哪些保护?三段过流?过负荷?本身的综保用的就是9611线路保护,变压器是不是不需要做保护了?

回帖成功

经验值 +10