土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水气管道能敷设一起吗

水气管道能敷设一起吗

发布于:2016-07-09 08:39:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
公司要将纯水管道(DN20)、空压气管(DN38)从一个车间通到另一个车间,现在考虑敷设到一起,过路埋管,其他采用沟内敷设(300*500),有一处拐角,水气沟和电缆沟有交叉(600*800).请问:1、过路地埋采用DN150的管道,讲水管气管都穿进去合适吗?什么材质比较经济?
2、水管埋设较浅,冬天怎么防冻(河南)?
3、过路地埋管不与道路垂直,就是斜着敷设可以吗?
4、拐角处及与电缆沟交叉处怎么处理?
从没做过这方面的工作,问题可能有点小白,勿喷。欢迎大神们解答、提建议,不胜感激

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • toothless007
    toothless007 沙发
    过路埋管穿越公路时最好垂直穿过
    2016-09-26 17:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • tql1
    tql1 板凳
    交叉处按明装管道与电管的间距考虑
    2016-07-13 17:09:13

    回复 举报
    赞同0