土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 求助防水工艺
天津,一项目地下室水平标高-5.00,
意欲破底板作电梯基坑.原防水方式为整个底板一体防水,破底板后防水如何处理?
万望各位前辈指点

全部回答(7 )

  • zhangxinhong7703
    像你所说的这种情况真的很少见,不知该工程的地水水位标高是多少,如果比后增电梯井垫层底标高要低的话可以采取下述方法:
    1、将后增加电梯井位置的砼剔除后(切忌不能用风镐),电梯机坑四侧中部剔成30*15的槽(将来放置止水条用),再将基础底板下表面(电梯机坑每边加大30cm范围内砼垫层剔除干净)卷材防水清理干净,采用热熔法,将电梯机坑防水卷材与原底板防水搭接上,然后再浇注垫砼,待砼垫层强达到一定强度后,将电梯井卷材防水按照底板卷材防水一样施工(此处卷材防水采取空铺,但接缝处要严密),施工完毕后立刻浇注防水保护砼。
    2、按照图纸要求,绑扎电梯机坑钢筋,绑扎完成后,将优质止水条放入剔好的槽内且固定牢固。
    3、电梯机坑砼采用高于底板一个标号的微膨胀砼浇筑。
    如果地下水位高于电梯机坑垫层底面标高,本人比较赞同5楼的方案。
    2007-12-24 17:17:24 来自 PC 评论 举报
  • yeticool
    这种情况,很难处理的好,采用6楼的也不一定彻底好,支持5楼的方案,采用无机坑的
    2007-12-23 17:07:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.18 万条内容 · 438 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10