土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震放大系数问题

地震放大系数问题

发布于:2016-07-08 17:01:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
专家你好,我这边地方抗震设防烈度为8度,在离小河边15米左右建造的房屋在审图时,专家提出要对房屋进行地震放大系数的增加,这样就导致了钢筋配比加大,柱子加大,使得业主方的不满。(河流平时水流和小,雨季也就30-40cm深度)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 混饭吃
    混饭吃 沙发
    抗震设防烈度都8度区了,抗震系数的放大体主要现在构造上而不是改变柱截面吧。求解答
    2016-07-08 20:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • 惺惺相惜新
    抗震设防烈度都8度区了,抗震系数的放大体主要现在构造上而不是改变柱截面吧。求解答
    2016-07-08 18:52:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。