雨淋阀是否能够替代湿式报警阀
雨淋阀是否能够替代湿式报警阀
如图:楼内的喷淋系统均按湿式系统施工。在报警阀安装时,第一个系统安装了雨淋阀,其他系统安装了湿式报警阀。
疑问:用雨淋阀替代湿式报警阀是否可以?
不可以的原因?
发布于
2016-07-08 16:09:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
lavender34
不可以,两个系统的启动方式不同,这个雨淋可能单独有个区域要用
2016-07-16 13:32:16
来自 PC
评论
举报
jiadan302
安穆明weibo 发表于 2016-7-11 11:48 不可以,两个原理不同,建议参考04S206图集图集已看,不过还是有些疑问。现在这个系统的做法与图集不符这是现状,问题是就现在这个系统情况,发生火灾时能不能正常工作?