常用的同层排水技术:
1、类似于整体浴室一样的局部洁具类的同层排水系统这种方式较为简单常见
2、采用卫生间降板敷设排水支管的方式来达到同层排水的目的
3、墙排水系统
32.png
设计施工中的常见问题
设计阶段:
设计方案是否合理决定了同层排水系统是否能够正常运行,在设计阶段,需要从设计要点控制、降板高度、装饰层厚度、立管与地梁的处理、地漏设计等方面加以重视。
1、设计要点控制:
生活污、废水重力流排放;
卫生洁具布置在同一侧墙面或相邻墙面上;
墙体内设置隐蔽式支架;
卫生洁具固定在隐蔽式支架上;
坐便器冲洗水箱采用隐蔽式冲洗水箱;
坐便器采用悬挂式(或称挂壁式);
排水管采用高密度聚乙烯(HDPE)管,热熔和电熔连接;
排水立管敷设在管道井内;
排水横管充满度控制在0.5以内,坐便器排水管径为DN100以上;
卫生器具与支架固定处,支架与楼板固定处均采取防噪声传递措施。
2、降板高度:
降板高度直接影响到排水管道走向的设计,特别是地漏的位置和管道敷设,通常来讲理想降板高度在12cm以上(通常采用15cm),若是在此高度以上的户型,管道走向、地漏及卫浴器具布局更为灵活多变,并可以减少假墙的使用。降板高度在10cm为最基本降板高度,在降板10cm的情况下,假墙的设计可较少考虑;若是降板不足10cm,影响到地漏的设计及施工,假墙的利用率会增加。
3、装饰层厚度:
要完成深化设计,需确认卫生间的装饰层厚度。这里所指的装饰层厚度不仅仅指卫生间的装饰层厚度,还包括卫生间外地面装饰层厚度。根据卫生间外房间地面装饰层的厚度,可调整卫生间的装饰层厚度以满足室内支管及地漏的设计。在这里需要说明的是同层排水系统管道坡度应不小于2%。
4、立管与地梁的处理:
应注意项目现场立管预留口的布置方向、管径、以及是否有部分已被填埋;
并根据立管预留情况合理设置卫生器具,能减少假墙的应用和节约材料;
地板上是否有剪力墙或地梁,如有可能会影响到水箱的安装,无法尽量靠近墙体。
5、地漏设计要求:
降板层度不同对地漏的设计会产生重大影响。
降板高度在12cm以上,地漏位置设计较为灵活多变;
降板高度在10cm,地漏尽量靠近主立管设计;
降板高度不足10cm,需在楼板上取直径为12cm的孔,孔的深度依管道敷设的情况确定,满足地漏面正好在装饰层水平,并做好防水;
6、卫生器具位置设计遵循原则:
座便器靠近主立管;
地漏靠近主立管;
视具体情况,淋浴房是否需做垫高处理,是否需安装淋浴房地漏。
7、水箱:
UP300水箱假墙高度设计为120cm(以地板装饰面为基准);UP120水箱假墙高度设计为90cm。配合不同洗脸盆及妇洗器支架高度,假墙高度也分为120cm及90cm。综合以上高度,视具体户型设计要求或客户需求来确定不同高度的隐藏式水箱及支架。
33.png
施工阶段
施工阶段的工艺控制直接关系到系统的可靠性和实用性,因此对施工班组做好技术交底、认真执行操作规范至关重要。
1、进场施工准备工作:
先确认洁具。了解样板房或今后精装房所采用洁具的尺寸、款式及排水方式。再确认施工现场。所需工具:卷尺、记录工具、设计图纸、照相机。结合施工现场实际情况,对设计方案做出优化和调整。并及时将发现的问题与相关人员沟通,并逐一落实。
2、施工过程中:
专业厂家务必提供专人指导施工方使用专用管道工具,包括管道割刀、管道焊接板及电焊包;施工方应及时了解工程进展,抓住工程节点并做拍照及文字记录;
3、注重工程工艺顺序不可颠倒:
通常来讲,工艺顺序为材料进场→确认开工日期→座便器、妇洗器、面盆等卫生器具排水点现场放样→确认装饰层厚度→根据现场放样安装水箱及支架固定螺丝→管道安装(先排水管道后给水管道)→通球试验→试运行。
4、管道及地漏施工完后要做好管道的坡度调整和地漏的保护措施。
总的来讲,同层排水作为一种较为新型的应用技术,在设计合理、施工控制得当的前提下,在卫生医疗、高档宾馆和写字楼等领域具有广阔的市场应用空间。
34.png
同层排水-安装方式
同层排水安装方式旨在同层排水的基础上,根据不同的卫生间布局,合理的敷设管道,达到有效的排水排污标准的安装方式。
1、从墙体结构安装方式上分为三种不同的方式:
①降板:即采用卫生间楼板(或局部楼板)下沉的方式②墙排(以管道隐弊安装系统为主要特征)方式③垫层式。
(1)降板:卫生间下沉的排水方式参照《住宅卫生间》01SJ914。
具体做法是卫生间的结构楼板下沉(局部)300mm作为管道敷设空间。下沉楼板采用现浇砼并做好防水层,按设计标高和坡度沿下沉楼板敷设给、排水管道,并用水泥焦渣等轻质材料填实作为垫层,垫层上用水泥砂浆找平后再做防水层和层面。
(2)墙排:由欧洲引入,是指卫生间洁具后方砌一堵假墙,形成一定的宽度的布置管道的专用空间,排水支管不穿越楼板在假墙内敷设、安装,在同一楼层内与主管相连接。墙排水方式要求卫生洁具选用悬挂式洗脸盆、后排水式坐便器。
(3)垫层式:指垫高卫生间地面的垫层法,这种方式采用的不多,原因是容易产生“内水外溢”。在老房改选中不得已的情况下偶尔采用。新的工程由于其施工难度大,费工费料,影响美观,增加楼体的承载负荷。现已不再使用了。
转自:搜建筑
如有侵权,敬请联系删除

32.png


33.png


34.png


31.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 安穆明weibo
    像同层排水这种还需要定位吗?还是直接说明排水立管距离墙面150mm的距离就行了,不需要再定位。
    2016-07-23 23:48:23

    回复 举报
    赞同0
  • bingfeng1990
    bingfeng1990 板凳
    感谢楼主的有私奉献
    2016-07-23 17:17:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵水管及水头损失

水泵吸水管和压水管是指的一个进一个出么?hd、hs——由最高日平均时供水量加水厂自用水量确定的吸水管、压水管和泵站内管线中的水头损失,m。 泵站内管线中的水头损失指的是?

回帖成功

经验值 +10