道路长1.5km,路头有原有照明变电箱,业主要求利用原有变电箱,是否可在道路下部设置一个低压照明箱,从原有变电箱接电,这样是否可以解决灵敏度的问题

道路长1.5km,路头有原有照明变电箱,业主要求利用原有变电箱,是否可在道路下部设置一个低压照明箱,从原有变电箱接电,这样是否可以解决灵敏度的问题

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • co1463382476506
    co1463382476506 2016年07月08日 11:06:08 2楼
    {:2_78:}{:2_78:}
    回复 举报 点赞
  • a396673967
    a396673967 2016年07月09日 10:19:46 3楼
    原有照明变电箱里面有备用回路吧
    回复 举报 点赞
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 2016年07月10日 16:24:54 4楼
    可以加一个分箱比较好点
    回复 举报 点赞
  • wojiaodongyong
    wojiaodongyong 2016年07月10日 23:56:15 5楼
    可以这么操作。
    回复 举报 点赞
  • jk_duan888
    jk_duan888 2016年07月11日 17:40:05 6楼
    1、我们经常说的供电半径是指变压器的供电半径,不是指供电配电箱的供电半径。还要合适配电箱距变压器的距离。 2、通常变压器的供电半径为800米左右为宜。1.5km,供电半径太大了。建议增加箱变。 3、实在无法增加箱变,可以采用增加低压电缆截面积的方法来解决末端压降过低。 4、至于说灵敏度,可以采用TT接地方式解决。
    回复 举报 点赞
  • lookean
    lookean 2016年07月13日 13:56:42 7楼
    jk_duan888 发表于 2016-7-11 17:40 1、我们经常说的供电半径是指变压器的供电半径,不是指供电配电箱的供电半径。还要合适配电箱距变压器的距离 …也就是说我在下端接出一个配电箱,计算时还是要从变压器那边开始算距离是么
    回复 举报 点赞
  • jk_duan888
    jk_duan888 2016年07月13日 16:35:33 8楼
    计算末端电压降时,应该计入变压器至配电箱连接电缆的电压降。
    回复 举报 点赞
  • wojiaodongyong
    wojiaodongyong 2016年07月13日 22:33:53 9楼
    需要计算配电箱压降
    回复 举报 点赞
  • 电气范
    电气范 2017年03月30日 15:26:29 10楼
    路过,学习了 顶下