土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 做首席评论官,评全球好项目!赢取200元话费,角逐6万元绿色设计基金(第二季)

做首席评论官,评全球好项目!赢取200元话费,角逐6万元绿色设计基金(第二季)

发布于:2016-07-08 11:29:08 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]



竞选CCO?我只听过CEO,COO,CCO又是什么名堂?
CCO,首席评论官!让你打官腔,过官瘾!
海尔 中央空调 现推出:全球好 项目 ,寻找CCO一系列论坛互动活动。与行业用户分享海尔中央空调在各大领域的应用案例,共同讨论和探讨最佳解决方案。如果你对此项目有任何见解,海尔中央空调欢迎你参与项目评述,10位优秀评述者将获封首席评论官,赠送 200 话费
同期参与 首届“磁悬浮杯” 绿色设计与节能运营评选活动 (点击上方图片链接),提交您的绿色设计作品,即可角逐赢取 最高达6万元 的设计大奖!

…………………………………………………………………………………………

成为首席评论官【第二季】|竞选规则
竞选时间:7月12日-18日
竞选方式:浏览以下全球好项目,点击竞选首席评论管按钮,发表您对此项目的看法

竞选奖励:
1.凡成功提交竞选内容立即获得30个土木币
2.10个优秀评论者获评本季首席评论官称号
3.10位首席评论官获得200话费
4.首席评论将推荐至帖子尾部

竞选标准:
1. 我们更青睐专业而独到的评论内容
2. 我们更欢迎不吝啬字数的话痨评论员
3. 拒绝“黑户”,竞选者联络信息需真实有效

…………………………………………………………………………………………

海尔磁悬浮离心式冷 水机组在酒店节能改造中应用分析

—海尔磁悬浮与直燃机经济性对比

一、引言

在我国,很多酒店的中央空调已到使用寿命。特别是,九十年代风行的直燃机,尽管大部分已由燃油型改为燃气型,但其运行、维护费用居高不下,节能改造迫在眉睫。
海尔磁悬浮中央空调由于具有高效率、低噪音等优点,在欧美市场得到了广泛的应用,现正向全球迅速推广。采用它来替代目前的传统空调,经济性如何。本文以磁悬浮机组替换直燃机为例,分析二者运行、维护费用及使用收益。

二、酒店原有空调概况

圣爵菲斯是湖南广电传媒旗下的集会议展览、旅游度假、商贸服务、文化交流和影视拍摄为一体的五星级金叶绿色酒店。酒店建筑面积15万平方米,二十二栋卧仙楼别墅拥有高级山景房203间、豪华山景房29间、行政山景套房16间。酒店于1998年购买了3台2908kW(折合250万大卡)燃油型直燃机,给酒店提供制冷、采暖及生活热水。后来,随着燃油价格上涨,酒店将其中2台改造为燃气型。时至2014年,酒店用直燃机面临的状况是:

直燃机已使用16年(1998年生产),已到机组使用寿命;
机组能力衰减达到一半以上,两台机组制冷能力已经不能满足酒店空调需要;
如果继续使用直燃机制冷,需使用第三台直燃机,但将该直燃机改造为燃气型的改造费用约需40万元
多年来直燃机运行费用居高不下。表1为2013年制冷期间直燃机机组本身运行记录:
1.jpg


经过方案分析论证,酒店决定选用一种节能高效的蒸气压缩式制冷机组—海尔磁悬浮变频离心式冷水机组取代目前的吸收式制冷机。

三、改造方案及计划

本着经济、实用原则,经过分析酒店空调主机近些年来每天运行能耗记录,酒店决定空调主机改造分为两步走:
第一步:先期购买一台750USRt水冷磁悬浮冷水机组,作为酒店空调主要冷源给酒店制冷。在空调高峰期间,开启一台燃气直燃机作为补充;
第二步:经过一个制冷期的实际运行,计算其运行费用是否达到预期。根据能耗分析、直燃机开启情况,再决定二期改造,采用磁悬浮完全替代直燃机。

四、直燃机运行数据分析

以下基于直燃机2013年运行记录,结合长沙气候特点、直燃机性能参数,计算分析该酒店空调负荷(即直燃机所提供的制冷量)。
1、 长沙气候参数
根据长沙气象参数确定冷却水冷却终温,表2为长沙市(望城坡站)1987至2013年气象数据统计。

2.jpg


1、 酒店平均空调负荷计算

酒店直燃机运行方案是:燃气直燃机作为基载主机,空调负荷高峰日,开启燃油直燃机作为补充。
根据直燃机月运行能耗,即可计算出月平均空调负荷。根据月燃气消耗可计算出酒店日平均空调负荷。相关数据如表4所示:
3.jpg

1、 酒店最大空调负荷计算

酒店24小时空调负荷波动较大,负荷变化曲线见图1:

4.jpg

可见,酒店最大空调负荷时间段为12:00~14:00,酒店日平均负荷约为最大负荷的57%,我们从运行记录找到空调能耗最大日耗能,据此可确定酒店最大空调负荷,见表6。

5.jpg

五、海尔磁悬浮机组与燃气直燃机联合运行能耗分析

以下基于直燃机2013年运行记录,计算分析在提供同样制冷量的前提下,采用一台750USRt磁悬浮机组与燃气直燃机联合运行能耗及费用。
海尔磁悬浮与燃气直燃机联合运行负荷分配方案空调运行方案:空调负荷小于磁悬浮制冷能力时,仅磁悬浮运行;负荷大于磁悬浮制冷能力时,开启直燃机。当两台机组同时运行时,磁悬浮满载运行,余下负荷由直燃机承担。
1、 海尔磁悬浮与直燃机逐月制冷量计算,表7。

6.jpg

2、海尔磁悬浮+燃气直燃机联合运行后费用,见表8、表9。
2.1、提供2013年燃气直燃机同样制冷量所需运行费用

7.jpg


六、全部采用海尔磁悬浮机组运行能耗分析

拟采用两台750USRt磁悬浮机组制冷运行费用计算(空调负荷最大日磁悬浮机组
1、 原两台燃气直燃机改为磁悬浮后运行费用

9.jpg


七、计算结果汇总

将以上计算结果汇总,如表12、13、14所示:
1、 年运行费用对比
10.jpg

2、 改造一台为海尔磁悬浮后30年收益

11.jpg

3、 改造两台为海尔磁悬浮后30年收益

12.jpg


八、2015年实际能耗数据分析

海尔磁悬浮机组自2015年5月投入运行。表15为2015年5~8月份空调主机实际运行数据:

13.jpg


2015年9月份、10月份空调负荷按2013年同期计算的话,2015年空调主机运行费用80.09万元,较2013年约节约155万元,约节省2/3运行费用。与前面的计算相吻合。
(说明:2015年9月份、10月份数据暂时还未获取)

九、结束语

当前酒店已经纷纷开始绿色节能转型,运营方纷纷寻求节能良方来抵消日益增长的能源需求和开支,本方案从理论和实际应用上证明了海尔磁悬浮离心式冷水机组替代直燃机经济性十分明显,相信以海尔磁悬浮中央空调为核心的节能解决方案,将在酒店业暖通空调系统领域得到广泛应用。




1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构小简
    结构小简 沙发
    土木币土木币
    2016-07-19 08:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • 冰冷
    冰冷 板凳

    支持海尔磁悬浮冷水机组!
    2016-07-18 17:26:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有粮仓的暖通方面的图纸啊,求一份。

本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-30 11:06 编辑 谁有粮仓的暖通方面的图纸啊,求一份!

回帖成功

经验值 +10