阅读下一篇
1000冷吨离心式冷水机组调试运行本帖最后由 懂点点电 于 2017-5-7 18:42 编辑 这两日调试了两台1000冷吨离心式冷水机组,与大家分享下。机组是约克牌机组,变频驱动,全彩屏控制中心,运行参数采用画面式显示,参数一目了然。制冷量1000冷吨,最大耗电量618千瓦,机组采用了高效的满液式蒸发器,标准工况冷却水37度,流量716吨。冷冻出水7度,流量604吨,2级能效,部分负荷时可以达到1级能效。具体看图片,同时也欢迎搞冷水机组的坛友沟通交流,互相提高!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳制冷剂不同,制冷装置(系统)不同,或者说系统的工况不同,过热度也不同。如冷库R22制冷系统,规定压缩机的吸气温度比蒸发温度高出15度以上。
所谓“系统的工况不同”,如库温在0度时,-5度时,-10度时......,它们的过热度都是随之(蒸发温度)变化的,不一定稳定在某点上。制冷温度(蒸发温度,或热负荷)越低时,过热度会越大。
回复 举报