《医疗建筑电气设计规范》中.一级特别重要负荷有很多,比如重症监护,复苏室等,那这样的房间都需要双电源+发电机保障么?
复苏室区域的配电箱按什么等级配电?比如这个区域的办公室,卫生间,也是一级特别么?理论上不是,那不是又得增加一般配电箱么?

全部回答(3 )

  • fangqiuhai
    手术室按特别重要负荷,复苏室是一级负荷,医生办公室等是三级负荷。你理解没错。